DA-411 Různé revizní zprávy na jedno zařízení

OTÁZKA:
Různé revizní zprávy na jedno zařízení

Provádím revize hromosvodů pro jedno bytové družstvo. Při revizi na panelovém domě jsem zjistil, že po výměně střešní krytiny (nyní je hydroizolační folie) je mřížová jímací soustava nainstalována cca 40 cm pod obvodovou atikou. Toto jsem do revizní zprávy uvedl jako závadu s tím, že je třeba přeinstalovat vodiče mřížové soustavy nahoru na atiku tak, aby mohla plnit funkci jímací mřížové soustavy.
Tuto zprávu mě vrátili s tím, že s ní nesouhlasí a že mají jinou revizi bez závad.
Poraďte mi prosím, jak mám postupovat, abych je donutil uvést soustavu do souladu s normou ČSN 34 1390.
Jak mám postupovat v případě, že upozorním na hrubé závady a jiný revizní technik vystaví revizní zprávu bez závad.

Otázku podává: Strnad