AD-335 Odpojování vodiče N ve dřevostavbách
OTÁZKA: |
Odpojování vodiče N ve dřevostavbách |
Při revizi montované dřevostavby (rodinný dům), kterých se v poslední době vyrojilo jako máku po dešti se setkávám s následujícím problémem. Jelikož je stavba z převážné části vybudována ze snadno hořlavých hmot, uplatňují se u nich požadavky nejen ČSN 33 2130 ed. 2 na vybavení objektu proudovým chráničem s rozdílovým proudem max. 300 mA, ale též požadavky ČSN 33 2000-4-482, kde je výše zmíněný požadavek na proudový chránič obsažen také. V této normě je ale také v článku 482.1.9 uveden požadavek, že každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53. |