Potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
Lze uplatnit článek 3.3 ČSN 33 1500 o prodloužených lhůtách pravidelných revizí v organizacích s vlastním řádem preventivní údržby až na dvojnásobek i u soukromých bytových domů, kde pravidelné revize zajišťuje správce domu – nejčastěji realitní kancelář? Jedná se o části elektroinstalací, které jsou umístěny v prostředí venkovním, např. svítidla před vchody, ventilátory odsávání na střeše a podobně, kde má být prováděna pravidelná revize ve lhůtách 1x za 4 roky. Správce domů navrhuje, aby se revize těchto zařízení dělaly společně s pravidelnou revizí společných prostor 1x za pět let a ve lhůtě 4 roky by se provedla jenom preventivní prohlídka odborným pracovníkem realitní kanceláře a o této prohlídce by se nějakým vhodným způsobem vyhotovil zápis. Lze toto řešení ve výše uvedených bytových domech dle vašeho názoru použít? A pokud ano, daly by se tyto prodloužené lhůty využít např. i u prádelen s prostředím mokrým, případně vlhkým?
|