AL-130 Volba proudových chráničů podle teploty okolí
OTÁZKA: |
Volba proudových chráničů podle teploty okolí |
Při kontrolách a měřeních parametrů proudových chráničů instalovaných ve staveništních rozváděčích jsem zjistil, že proudové chrániče typu AC s reziduálním vypínacím proudem 30 a 100 mA, které byly dlouhodobě vystavené nízké teplotě asi -5 °C po prvním vybavení už nešly mechanicky nahodit. Po krátkém ohřátí chrániče pracovaly bez problémů. Můj názor je, že podle výrobce se do vnitřní instalace může montovat chránič typu AC pro okolní teplotu -5 °C ÷ 40 °C. Do staveništních rozváděčů a rozváděčů vystavených okolní teplotě v rozmezí -25 °C ÷ 40 °C musí být použité chrániče typu A. Tyto hodnoty ovlivňujících veličin pro zkoušky chráničů jsem našel i v ČSN IEC 755 (35 4180). |
Otázku podává: František Sitka |