AH-430 Nižší izolační odpor v rozsáhlejším obvodu
OTÁZKA: |
Nižší izolační odpor v rozsáhlejším obvodu |
Při revizi venkovního osvětlení v areálu větší společnosti, které bylo vybudováno v roce 1988, bylo zjištěno následující. Z rozváděče umístěném v rozvodně závodu je veden kabel AYKY 3×240+120 mm2 do rozbočovacích jistících skříní k jednotlivým stožárům smyčkováním. Po odpojení napájení a vyndání všech pojistek v rozbočovacích skříních byl naměřen izolační odpor 0,351 MΩ. To je samozřejmě v rozporu s požadavky článku 61.3.3 v ČSN 33 2000-6. Vedení od rozvodny do poslední přípojkové skříně je dlouhé zhruba 600 m. Lze vzhledem k délce vedení akceptovat nižší izolační stavy kabelu například za podmínky instalace hlídače izolačního stavu? |
Otázku podává: Jiří Buben |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie