OTÁZKA:
Impedance smyčky v obvodu s předřadníkem

Při téže revizi jsem narazil na revizní zprávu mého předchůdce, kde mě zarazila jedna věc. Na stožárech jsou použita svítidla se sodíkovými výbojkami s předřadníkem, který není součástí svítidla. Předřadníky jsou umístěny u paty stožárů v rozváděčích a svítidla jsou z nich připojena pomocí 25 m dlouhých kabelů AYKY 4B x 4 mm2. Předchůdce naměřil impedanci poruchové smyčky u svítidla například 0,39 Ohm. Já jsem naměřil impedanci poruchové smyčky 9,21 Ohm. Výše této hodnoty je evidentně způsobena měřením až za předřadníkem, neboť při měření výbojka zhasla vlivem úbytku napětí způsobeným měřicím proudem a znovu startovala. Pokud vznikne porucha ve svítidle například na svorkovnici, impedance poruchové smyčky bude obsahovat i vnitřní impedanci předřadníku a proud poruchy nebude stačit na vybavení předřadného jisticího prvku (pojistky E27 16 A). Jak tedy ověřovat podmínky ochrany u takových svítidel a takovouto konfigurací?
Lze ověřit pouze spojitost ochranných vodičů?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele