AE-301 Opravy a rekonstrukce elektrických instalací
OTÁZKA: |
Opravy a rekonstrukce elektrických instalací |
1. Ve smyslu čl. 6.1.7 ČSN 73 0810 z 04.2009 mohou být el. rozváděče osazeny na chodby či podesty schodišť v provedení bez zvláštních protipožárních úprav (neposuzují se jako SPÚ), pokud tyto chodby a schodiště nejsou chráněnými či částečně chráněnými únikovými cestami s dobou evakuace delší než 3 minuty. To se týká prakticky všech bytových domů, které byly vystavěny před rokem cca 1974. Platí to i po vydání ČSN 33 2130 ed. 2 v září 2009, kdy dle čl. 7.1.2 je třeba volit vnější vliv minimálně BD2 u objektů pro bydlení s více než třemi byty? V "Tabulce ZA.1" ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 je pro vnější vlivy BD2 až BD4 text "Charakteristiky požadované pro výběr a instalaci zařízení" velmi obecný a z hlediska provedení rozváděčů (apod.) nejasný. Pouze pro upřesnění se jedná konkrétně o výměnu a obnovu vnitřních silnoproudých el. zařízení a rozvodů (vč. osazení nových elektroměrových rozváděčů, výměny HDV atd.) v bytovém domě z roku cca 1948 a ve smyslu ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I. |
Otázku podává: Miloslav Nový |