AH-446 K prodloužení lhůt revizí prodlužovacích přívodů na základě posouzení rizika

OTÁZKA:
K prodloužení lhůt revizí prodlužovacích přívodů na základě posouzení rizika

Jedná se mi o stanovení revizní lhůty prodlužovacích přívodů používaných v průmyslovém závodě k nepravidelným činnostem (řekněme cca 1× týdně), např. k napájení přenosných měřicích přístrojů nebo spotřebičů, popř. ručního nářadí při poruchách (pájky, vrtačky apod.).
Při této činnosti nejsou prodlužovací přívody rozhodně drženy v ruce, jsou v podstatě použity jen nepravidelně a na nezbytně dlouhou dobu a po činnosti ihned odpojeny a uklizeny.

Jak si tedy vysvětlit dle ČSN 33 1600 ed. 2 skupinu C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách (dá se třeba říct, že se jedná např. o prodlužovací přívody používané pravidelně v každé směně nebo četnost použití nemá v tomto případě na revizní lhůtu vliv)?
Lze aplikovat znění poznámky č. 8 tab. 1 ČSN 33 1600 ed. 2 a revizní lhůtu u takto používaných prodlužovacích přívodů prodloužit?
V ČSN 33 1600 ed. 2 (11/2009) je v poznámkách k tab. 1 uvedeno:
8 Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Otázku podává: Pavel Volár
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 3. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL