AE-320 Uzemňování plynem izolovaných rozváděčů
OTÁZKA: |
Uzemňování plynem izolovaných rozváděčů |
STN 33 3201 v čl. 6.4.2.4 uvádza: kovový kryt vn rozvádzača izolovaného
plynom SF6 má byť pripojený na uzemňovaciu sústavu aspoň na prípojnícach
na oboch koncoch prípojníc a medzi nimi v závislosti na dĺžky prípojníc.
Niektoré rozvádzače umožňujú pripojenie prípojníc iba v jednom mieste,
pričom výrobca poukazuje na skutočnosť, že výrobková norma im nepredpisuje
uzemnenie na oboch koncoch. Vzťahuje sa tento článok aj pre kompaktné
rozvádzače ktorých dĺžka nepresahuje napr. 1,5 m, alebo autor skôr myslel
na podmienky pre rozsiahlejšie rozvodne. |