AH-457 Revize starých instalací a ČSN 33 2000-6
OTÁZKA: |
Revize starých instalací a ČSN 33 2000-6 |
S kolegy jsme se pustili do diskuse na téma revizí starších elektrických instalací. Někdo tvrdí, že při revizi instalace provedené například dle ČSN 34 1010 nelze využívat postupy prohlídky a zkoušení stanovené v ČSN 33 2000-6, protože ta v době vzniku instalace neexistovala a tudíž se nelze na ni ani odkazovat v revizní zprávě. Osobně si myslím, že to lze, jen se v revizní zprávě musí tyto body přizpůsobit tak, aby z ní bylo patrné, že se při revizi posuzovalo zařízení dle norem platných v době vzniku. Například záznam o provedené prohlídce dle článku 61.2.3 písmena c) uvedu i s odkazy na ČSN 34 1020 a ČSN 34 1050 s tím, že bylo přihlédnuto k současně platným předpisům, které se od doby montáže podstatně změnily. |
Otázku podává: Jiří Buben |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie