AH-465 Výměna kabelu – revize nebo kontrola?

OTÁZKA:
Výměna kabelu – revize nebo kontrola?

Revizní technik se brání vypracování výchozí revize, protože nemáme dokumentaci, ani předchozí a ani výchozí revizi. Jedná se o jednoduchou záležitost, kdy je z bodu A připojen objekt kabelem CYKY 4B x 10 do bodu B. Jištění je v souladu s požadavky ČSN, kabel je uložen v zemi a protože byl při zemních pracích v okolí poškozen, provedla se spojka a výměna kabelu asi v 1/10 délky.
Já osobně bych provedl revizi mimořádnou (podrobnější přezkoumání, jak to doporučuje ČSN 33 2000-6) a do závad bych uvedl, že není dokumentace.
Jaký je Váš názor?

Otázku podává: Jiří Pohorský