DB-174 Rozdíly v požadavcích na automatické odpojení v ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60204-1
OTÁZKA: |
Rozdíly v požadavcích na automatické odpojení v ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60204-1 |
Revizní technik poukázal na nesoulad mezi ustanovením o ochraně automatickým odpojením elektrického napájení podle čl. 6.3.3 ČSN EN 60204-1 ed. 2 u pracovních strojů, kde pode tabulky u vedené v příloze se považuje za dostatečně krátkou doba vypnutí 5 s. Přitom pro napětí 230 V v síti TN pro koncové obvody nepřekračující 32 A stanoví ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jako maximální dobu vypnutí 0,4 s. |
Otázku podává: |