AA1-168 Stejnosměrné napětí 12 V v bazénu
OTÁZKA: |
Stejnosměrné napětí 12 V v bazénu |
Pokud použiji v plaveckém bazénu ochranu malým napětím SELV 12 V DC
pro spínač, který bude umístěn v zóně 1, popřípadě v zóně 0, neumím spočítat
proud, který může v nejnepříznivějším případě téci tělem osoby (plavce),
která se bude zdržovat v bazénu. Zdroj SELV je umístěn mimo zóny 0, 1
a 2 a jeho napájení je ještě chráněno proudovým chráničem. Jedná se mi
o výpočtové zdůvodnění, které by umožnilo tento spínač použít v zóně 0,
popřípadě alespoň v zóně 1. Domnívám se, že plavec nepocítí žádné účinky
elektřiny ani při jednopólovém zemní spojení ani při dvoupólovém zkratu
a tím pádem nebude v žádném ohrožení. Při dvoupólovém zkratu bude navíc
provedeno vypnutí zdroje SELV v krátkém čase. Pro upřesnění situace ještě
připojuji nákres situace. Spínač je na tomto nákresu umístěn v zóně 0,
ale myslím si, že stejné účinky budou i při jeho umístění v zóně 1. |
Otázku podává: Bouda Jaroslav |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí