Mám před sebou normu ČSN 33 2000-7-714 ed. 2.
Není mi jasno, a to:
Čl. 714.536.2.1.1 - strana 8 - Doplňuje se:
U každého obvodu musí být zajištěna možnost odpojení atd. je podrobněji uvedeno v čl. 536.1.2. Kde najdu tento článek 536.1.2?
Čl. 714.512.2.1 str. 7 - Doplňuje se:
Třídy stanovené pro vnější vlivy - AD3 (vodní tříšť)
Příloha ZB (normativní) - čl. 714.512.2.1:
země "DE" - Nahrazuje "AD3" na IPX3 - jak tomu mám rozumět?
Tak co platí "AD 3" - to by znamenalo revize každý rok.
Čl. 714.411.3.1.2. str. 7 - Ochranné pospojování:
Kovové konstrukce nemusí být připojeny k uzemňovací svorce pro venkovní osvětlení – viz poznámka – např. vyhlášky č. 268/2009 Sb. a soubor norem ČSN EN 62305 – jak tomu mám rozumět?
Do jaké vzdálenosti pospojovat či nepospojovat a podle čeho se řídit?
|