C-043 Výpočet impedance smyčky (nový příspěvek 14. 3. 2013)
OTÁZKA: |
Výpočet impedance smyčky |
Prosím o pomoc s vyřešením níže uvedeného výpočtu. Vliv nadřazené soustavy R = 0,0351036 mΩ, X = 0,351036 mΩ. TR: 22/0,4 kV, Sr 100 kVA, uk 4 %, Pkr 2,15 kW z toho výpočtem: RT = 37,926 mΩ, XT = 59,501 mΩ, ZT = 70,56 mΩ, Ik" = 3,600 kA. Přívod od TR: L = 10 m, CY 4 x 50 z toho výpočtem: Rv = 3,6 mΩ, Xv = 0,8, Zk = 73,525 mΩ, Ik" = 3,455 kA. Jaké hodnoty budou po výpočtu impedance smyčky (poruchový proud), tedy rezistance, reaktance, impedance a zkratový proud? Pro kontrolu výpočtů jsem použil software, kde se výše uvedené hodnoty shodují. Vyzkoušel jsem pro výpočet impedance smyčky i Vaší tabulku, ale hodnoty se se softwarem neshodují. Předpokládám, že do výpočtu impedance smyčky jsou zahrnuty i hodnoty jako vnitřní impedance jističe(ů) a teplota při zkratu. |
Otázku podává: |