S dovolením bych měl dotaz:
Na veřejném osvětlení jsou větve i 2 km dlouhé a Zs často nevyjde. Faktem
je, že u takových větví je po cestě několik uzemnění. Je potřeba za každou
cenu dodržet Zs? Uzemnění na trase jednoznačně obávané dotykové napětí
při poruše snižují. Energetika si dala časy 30 sekund a veřejné osvětlení
je v mnohém rozvodům energetiky podobné a z pohledu dotykových napětí
U i lepší. VO provedené zemním kabelem je uzemněno v podstatě u každého
sloupu.
Potažmo, co by se stalo, kdyby se Zs v objektech počítala ne od zdroje,
ale od vstupu vedení do zóny pospojování (hlavního, doplňujícího) v uvažovaném
místě obvodu?
|