AH-474 Revize pro napájení dialyzačního přístroje

OTÁZKA:
Revize pro napájení dialyzačního přístroje

Dostal jsem požadavek od zadavatele udělat pouze revizi zásuvky v bytě (domě) pacienta, která se bude používat pro přenosný dialyzační přístroj při metodě peritoneální dialýzy.
Dle mého úsudku se nedá udělat dílčí revize na jednu zásuvku, která navíc není samostatná. Předpokládám, že se jedná o standardní situaci, tzn. změřit impedanční smyčku v bytovém (domovním) rozváděči a na jističi pro zásuvkový obvod, na který je uvedená zásuvka připojena. Dále provést kontrolu průřezu vodičů a zkontrolovat a změřit ostatní zásuvky v uvedeném obvodu a také jejich počet. Pro zvýšení ochrany použít proudový chránič do zásuvky, nebo oddělovací transformátor.

Otázku podává: Antonín Pařík