AH-487 Ještě k revizi instalace bez zapojeného elektroměru (nový příspěvek 30. 6. 2013)

OTÁZKA:
Ještě k revizi instalace bez zapojeného elektroměru

Otázka:
Mám problém s distributorem elektrické energie. Provádím výchozí revizi elektrické instalace a není tam osazen elektroměr. Na osazení elektroměru potřebuje distributor elektrické energie výchozí revizi.
Jak to provést?
1. Prohlédnu elektrickou instalaci a změřím izolační stavy kabelů.
2. Změřím pospojení a uzemnění.

Potom dám do revizní zprávy ustanovení:
„Revidované zařízení „ČS 1“ je bez závad a je z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopno bezpečného provozu. Po zapojení elektroměru je nutno změřit „vypínací impedanci smyčky a proudový chránič - viz bod 14 – upozornění“.

Upozornění:
Provozovatel, po osazení elektroměru a před uvedením do provozu zajistí provedení mimořádné revize s výše uvedenými měřeními, která nemohla být provedena z důvodu neosazení elektroměru.“
Je tohle správně napsáno a nebo by to mělo být jinak?

Otázku podává: Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 6. 2013
 
 