AD-441 Proudové chrániče pro instalace do nebezpečí požáru
OTÁZKA: |
Proudové chrániče pro instalace do nebezpečí požáru |
Zabývám se revizní činností, a ve firmě, kde je prostředí BE2N1, jsou napojeny strojní zařízení (technologické linky) přes proudový chránič 0,3 mA, který je umístěn v rozvodně před vstupem do výrobního prostoru; kabely CYKY jsou uloženy na roštech a v drátěných žlabech, cca 1x týdně dojde k nežádoucímu vybavení proudového chrániče (díky plazivým proudům) a tím pro výrobu vznikne problém (časová a finanční ztráta, ...) provozní elektrikáři to řeší odpojením proudového chrániče - závada je odstraněna, ale problém je při revizi. Tento problém jsem konzultoval na TIČRu, kde řešením bylo buď zvýšením reziduálního proudu z 0,3 mA na 0,5 mA (které nezaručí nežádoucí vybavení) nebo vhodně uložit (zakrytovat v celé délce - trubky, žlaby, ...) a tím pádem se může vyřadit proudový chránič. |
Otázku podává: Rippl Pavel |