+

AH-506 Ověřování izolace zařízení vn

OTÁZKA:
Ověřování izolace zařízení vn

V souvislosti s odpovědí AHA-176 bych se chtěl zeptat, zdali k dnešnímu dni došlo ke zlepšení legislativy, tzn. zda byl vydán nějaký předpis (já jsem zatím žádný takový nenalezl), kde by byly uvedeny minimální vyhovující hodnoty izolačního odporu zařízení vn. Stále nevím co mám uvést v revizní zprávě k naměřeným hodnotám izolačních odporů transformátorů, kabelů a silových obvodů rozváděčů nebo přípojnicových rozvodů, tedy čemu naměřené hodnoty vyhovují. V případě, že naměřím např. izolační odpor jednožilového kabelu 10 kV proti zemi cca 10 megaohmů (měřeno přístrojem 5 000 V DC), těžko mohu argumentovat, že hodnota vyhovuje ČSN 33 2000-6!

Otázku podává: Ing. Vladimír Šťastný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL