AD-445 Transformační komora – provedení požárního úseku
OTÁZKA: |
Transformační komora – provedení požárního úseku |
Ve stávající trafostanici TS byla provedená v 1/2014 rekonstrukce zděné, kryté/venkovní trafokobky T1 (nové olejové, hermetické trafo 22/0,4 kV, 250 kVA, jeho nové připojení vn/nn). Stavební firma provedla zateplení stávající zadní a pravé zděné stěny hořlavým polystyrénem tloušťky 8 cm s maltovou stěrkovou omítkou tloušťky cca 1až 2 mm a nový dřevěný (smrková prkna) strop/střechu. Vyhovuje toto provedení (hořlavý polystyrén) a odstupové vzdálenosti (1 000 mm k zadní stěně a 1 300 mm k postranní stěně) technickým předpisům, ČSN, zejména ČSN EN 61936-1 (33 3201)? |
Otázku podává: |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie