AG-339 Odbočovací spojky na kabelu v zemi
OTÁZKA: |
Odbočovací spojky na kabelu v zemi |
Zhotovitel položil do výkopu kabel CYKY 4B x 10 a u každého stožáru provedl odbočení do stožárové svorkovnice kabelem CYKY 3C x 2,5. Kabel je napojen pomocí spojky bez přerušení propojovacího kabelu. Myslím, že pro toto napojení nelze hledat oporu v žádném předpise. Jaký je Váš názor? |
Otázku podává: M.Vít |