AH-519 Měření impedance smyčky v obvodech s proudovými chrániči (nový příspěvek 6. 8. 2014)
OTÁZKA: |
Měření impedance smyčky v obvodech s proudovými chrániči |
Zajímalo by mne, jak by se mělo postupovat při měření impedance vypínací smyčky, kde je předřazen jističům proudovým chránič 30 mA. Měřicí přístroj EASYTEST na revize neumí oslepovat proudový chránič, proto chránič při měření impedance vypínací smyčky vybaví. Stačí změřit vypínací časy a proudy chrániče (tak jak bylo uvedeno v ČSN 33 2000-6-61)? Je to u rodinného domu, kde v podstatě je větší část instalace připojena na několik proudových chráničů. |