OTÁZKA:
Zapojení elektromotoru a vodič PEN

Rád bych požádal o pomoc s identifikací příslušné normy týkající se zapojení průmyslových filtračních jednotek zejména s ohledem na přívod elektrické energie: motor 400 V, 0,5 až 30 kW, síť TN-S?, druh kabelu – 4 nebo 5 vodičů? – motor přitom N vodič nepoužívá.
Jedná se o náš – ČR strojírenský výrobek, na místě se instaluje do místní sítě pomocí dodaného kabelu. Nyní jde o to – připojovat pomocí čtyřkolíkové zásuvky či přímo?
Tady je část revizní zprávy: „… zapojení vodiče PEN určuje Česká technická norma ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 v článku 543.4.1…“
Citace z normy: „Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al.“ Tato norma je převzatá z mezinárodní normy IEC 60364-5-54:2011“.
Máme tu revizní zprávu odvolávající se na ČSN 33 2000 a výrobek podle Low voltage directive 2006/95/EC (může být z U. K.). Jedna norma zmiňuje jiné připojení než druhá – asi bude někde chyba – nebo se jedná o nadřazenost či zastaralost předpisů a norem?

Otázku podává: