AG-344 Technické zajištění bezpečnosti na jevištním zařízení
OTÁZKA: |
Technické zajištění bezpečnosti na jevištním zařízení |
Reviduji elektrické zařízení proměnné akustiky, která je instalovaná pod stropem velkého společenského sálu. Dle mě se jedná o strojní zařízení, protože jednotlivé akustické tlumicí jednotky jsou otáčeny pomocí řetězových kol poháněných elektromotory. Vše je pod stropem. Napájené je ze standardního rozváděče scénické technologie, spolu s jevištním osvětlením. Měly by být obvody proměnné akustiky vypínatelné hlavním uzamykatelným vypínačem dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, aby nemohlo dojít k nějakému úrazu servisního technika, např. když by na zařízení pracovali dva nezávislé týmy? Já bych řekl, že ano. Nebo je zde nějaká výjimka u divadelní techniky? Výrobce ve svém ES prohlášení o shodě uvádí, že zařízení bylo vyrobeno ve shodě pouze s normou ČSN 91 8112, v které je elektroinstalace odkázána na normu ČSN 33 2420. |
Otázku podává: P. Doseděl |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie