AA1-292 Záměna oddělovací diody jiskřištěm?
OTÁZKA: |
Záměna oddělovací diody jiskřištěm? |
Pod komunikací a tramvajovou tratí, jehož součástí jsou přístupové rampy k tramvajovým zastávkám, byl nově vybudován podchod. Aby se zamezilo šíření bludných proudů na ocelovou konstrukci, má být podle projektu ocelová konstrukce přístupových ramp v určitých místech spojená vodičem FeZn 10 mm přes diodový oddělovací člen s uzemněním (pásek FeZn 30 x 4 mm). Montážní firma použila místo požadovaného diodového oddělovacího členu oddělovací jiskřiště. Je možné tuto změnu akceptovat? |
Otázku podává: Petr Prášek |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí