AF-143 Bezpečnostní sprcha a požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

OTÁZKA:
Bezpečnostní sprcha a požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Mám dotaz k instalaci bezpečnostní (nouzové) sprchy u zařízení, ve kterém se používají žíravé látky. Z vaší odpovědi AE-241 jsem usoudil, že požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 je nutno splnit + je nutné dodržet požadavky dalších souvisejících norem.
V ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 čl. 701.1 je uvedeno „Ustanovení této normy neplatí pro nouzová zařízení, jako jsou například nouzové sprchy užívané v průmyslu nebo v laboratořích“. Je tedy dle vašeho názoru nutné dodržet požadavek např. čl. 701.512.4 na umístění zásuvek a spínačů v zóně 1, která by v našem případě byla v okruhu 120 cm od pevně umístěné hlavice, neboť prostor sprchy není nijak vymezen? Dodavatel zařízení argumentuje tím, že stačí, když dodrží krytí IP44 a vše bude přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Otázku podává: Ladislav Parchaňský