AH-544 Revize elektrické instalace staršího bytu

OTÁZKA:
Revize elektrické instalace staršího bytu

Prosím o Váš názor, jak posoudit a s jakým závěrem provést pravidelnou revizi elektrické instalace bytových jednotek, kde elektrická instalace byla provedena v létech 1968 až 1970.
V bytech jsou provedeny dva proudové okruhy vodiči Al s chatrnou izolací v soustavě TN-C jištěny pojistkami. V době zřízení odpovídala elektrická instalace požadavkům norem a předpisům jejího zřízení, ale neodpovídá současným požadavkům na elektrizaci bytu.
Dle mého názoru je již elektrická instalace vyžitá, bez dostatečného počtu proudových okruhů, bez možnosti instalace proudového chrániče v soustavě TN-C a je nutno přistoupit k celkové rekonstrukci.

Otázku podává: PLUTA Dalibor