AH-545 K revizi regálů v kuchyni
OTÁZKA: |
K revizi regálů v kuchyni |
V průmyslovém objektu – kuchyni, v prostorech pro umývání vozíků, mytí nádobí (průmyslová myčka) a v prostorech pro zpracování zeleniny a zpracování masa jsou umístěny kovové regály, které jsou kombinovány s plastem a jednotlivé jejich díly nejsou celistvě spojeny. Naměřený odpor je větší než 0,1 Ohmů. U regálu nejde zcela prokázat izolační oddělení. Rovněž při hodnocení rizika se nemůže zaručit podmínka izolačního oddělení. Vnější vlivy v uvedených prostorech AD4 z výskytem kovových hmot a cizích vodivých částí, jichž se obsluha při dotyku často dotýká, třída vnějšího vlivu BC3, je stanovené doplňující ochranné pospojování podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Regály jsou umístěny v zónách dotyku ve zvlášť nebezpečných prostorách. Jak postupovat při zpracování výchozí revizní zprávy podle této skutečnosti? Doporučoval bych regály celistvě spojit nebo je vyměnit za celokovové – celistvě spojené. |
Otázku podává: |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie