AH-545 K revizi regálů v kuchyni

OTÁZKA:
K revizi regálů v kuchyni

V průmyslovém objektu – kuchyni, v prostorech pro umývání vozíků, mytí nádobí (průmyslová myčka) a v prostorech pro zpracování zeleniny a zpracování masa jsou umístěny kovové regály, které jsou kombinovány s plastem a jednotlivé jejich díly nejsou celistvě spojeny. Naměřený odpor je větší než 0,1 Ohmů. U regálu nejde zcela prokázat izolační oddělení. Rovněž při hodnocení rizika se nemůže zaručit podmínka izolačního oddělení. Vnější vlivy v uvedených prostorech AD4 z výskytem kovových hmot a cizích vodivých částí, jichž se obsluha při dotyku často dotýká, třída vnějšího vlivu BC3, je stanovené doplňující ochranné pospojování podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Regály jsou umístěny v zónách dotyku ve zvlášť nebezpečných prostorách. Jak postupovat při zpracování výchozí revizní zprávy podle této skutečnosti? Doporučoval bych regály celistvě spojit nebo je vyměnit za celokovové – celistvě spojené.