Mám k Vám tyto dotazy:
Mám dát do provozu „Trafostanici“, která je nová z roku 2006, ale nebyla v provozu.
1 Jedná se mi o změření daného přívodního kabelu 35 kV, který začíná na odpínači na sloupu VČE – viz obrázek, a je ukončen na svorkách transformátoru „SGB“ 630 kVA, r. v. 2006.
Můj názor je, že bych provedl měření daného kabelu měřicím přístrojem „INSTALTESTEM 61557“ – napětí 1 000 V a když by to vykazovalo izolační odpor více jak 500 MΩ, tak bych pustil do sekundáru 400 V – jistil pojistkou I-15 A, a transformátor by pracoval opačně a tím bych poznal stav daného kabelu 35 kV na primáru včetně stavu transformátoru.
Může to tak být?
2. Musí se u daného olejového transformátoru v hermetickém provedení „SGB“ 630 kVA – I-909 A provést kontrola izolačního stavu oleje? R. v. 2006 – nebyl v provozu.
|