AD-509 Prostor “Míchání barev“ - zóny

OTÁZKA:
Prostor “Míchání barev“ - zóny

Mám k Vám dotaz ohledně prostoru ”Míchání barev”.
Jedná se mi o to, jaké budou v prostoru “Míchání barev”- vnější vlivy. Nejhorší látka je tam “Ředidlo C6000” – Aceton – Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
Dolní mez výbušnosti 1,3 % objemových, teplotní třída: T2, Teplota vznícení.
Rozměr prostoru ”Míchání barev” – výška 2,6 m, šířka 3 m, délka 3,8 m – objem celkem je to 29,64 m3.
Ventilátor Rema Ex II 2G c T3 – 600 m3/ hod.
Výměna bude 600 m3/hod.: 29,64 = 20,24x za hodinu.
V které v normě je napsáno, že při výměně vzduchu větší jak 10x za hodinu se jedná o prostředí bez Zóny?
Prosím o radu, jak z toho ven.
Můj názor je takový, že bych určil prostředí se Zónou 2.

Otázku podává: Šimek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 11. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL