AH-566 Nedostatky v projektu LPS
OTÁZKA: |
Nedostatky v projektu LPS |
V praxi se při výchozích revizích LPS, především na rodinných domcích, setkávám s projektovou dokumentací, která je značně zjednodušená. Většinou v ní chybí výpočet rizik a výpočet dostatečné vzdálenosti. Odpovědnost za tyto výpočty nese projektant, ale jak se k takové dokumentaci má postavit revizní technik při provádění výchozí revize LPS? Dle mého názoru by se měly tyto nedostatky v projektové dokumentaci jednoznačně uvést do závad, ale s takovou výchozí revizí potom zase nikde, jak se říká, nepochodíte a objednatel si sežene jiného revizního technika, který tyto nedostatky pomine. Pro ilustraci ukazuji níže takový jeden „Projekt“.
|
Otázku podává: J. H. |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie