OTÁZKA:
Vnější vlivy kolem mycích stolů

Mohu požádat a názor ohledně elektroinstalace kuchyně mateřské školy.
Po provedené prohlídce rekonstruované kuchyně MŠ se domnívám, že byly instalační firmou nesprávně použity spínače 400 V/20 A (sporáková kombinace ABB) v krytí IP20 nad pracovním stolem (vytloukání vajec) – níže uvedená fota.
Výchozí revizní zpráva byla vystavena, dle plánu mám provádět pravidelnou revizi.
Dle TNI 33 2130 část 4 pojednávající o kuchyních - čl. 4.2.3, je okolo mycích stolů pro přípravu potravin a čl. 4.2.4 okolo mycích dřezů a stolů pro mytí nádobí určen vnější vliv třídy AD2 do vzdálenosti 1,5 m (kondenzace vody, pára) – to znamená minimální krytí přístrojů IPX1.

Vnější vlivy dle technické zprávy projektu:
- bod 1.3 Stanovení vnějších vlivů
Vnější vlivy jsou stanoveny podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, jako prostory normální, v místnostech s umyvadlem a sprchou jsou prostory zvlášť nebezpečné, není nutné dodržovat zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

To je vše – nic jiného v dokumentaci není !!!! – stanovení VV je pro mne nesrozumitelné.

V části kuchyně byly správně osazeny spínače s odpovídajícím krytím IP a ve výše uvedeném případě nikoliv.
Dle mého názoru by měla být provedena výměna spínačů 400 V, IP20 za spínače s odpovídajícím krytím.
Osazení zásuvek 230 V, IP44 u stolů a pod stoly a IP20 např. vedle dveří a spínačů osvětlení 230 V, IP20 u dveří by mohlo dle TNI vyhovovat.

Otázku podává: V. Šiml