+

AH-585 Trafostanice - vybavení

Mám k Vám dotaz ohledně uvedení zděné trafostanice do provozu po provedení výchozí revize, která byla provedena v roku 2010, ale trafostanice nebyla ještě pod napětím.
Jedná se o transformátor „ELIN – 250 kVA“ – připojeno na IT 35 kV.

1. Měřicí transformátory jsou osazeny, a to: ASK 31.4. 600/5 A, 5 VA, 0,5 S – můžou být.
2. Jaké musí být vybavení dané zděné trafostanice a podle čeho určit „Ochranné prostředky“? Projektant určil Odběrnou trafostanici vn/nn samostatně stojící, skupina 8a, bez obsluhy, a ochranné pracovní pomůcky určil dle ČSN 38 1981:
- zkoušečka napětí vn,
- zkoušečka napětí do 500 V,
- zkratovací soupravu vn,
- zkratovací soupravu nn,
- dielektrické rukavice pro elektrotechniku,
- gumový koberec,
- dielektrická obuv,
- ochranné brýle nebo štítek,
- záchytný hák,
- nosítka skládací,
- zdravotní kufr,
- mobilní svítilna,
- kleště pojistkové izolační,
- tabulka prvé pomoci při úrazu elektřinou,
- telefonní čísla.
Je toto vše v dané trafostanici zapotřebí anebo podle čeho se řídit? Mají tam přístup pracovnicí ČEZ.

3. Jakou kvalifikaci musí mít majitel trafostanice (jedná se o podnikatele)?

4. Jak mám nazvat danou revizi? Já bych ji nazval jako „Pravidelnou revizí“.

K otázce č. 2 doporučujeme, aby se minimální vybavení transformovny řídilo podnikovou normou energetiky PNE 38 1981 ed. 3 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy (http://www.csres.cz/Upload/PNE%2038%201981ed.3%20-tisk.pdf). Je možné přihlédnout též k Praktické pomůcce nakladatelství IN-EL.

Vytvořeno: 18. 2. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL