AE-639 Vodič N přiložený ke kabelu 3 + PE
Prosím o zjištění, jestli je možné přiložit kabel s dvojitou izolací AYY 120 ke kabelu AYKY-J 3 x 120 + 70. V projektu byl kabel AYKY – J 4 x 120 + 70.
Projektant tvrdí, že to možné je, místní supervizor tvrdí, že se pozměnila norma a již není možné mít nulový pracovní vodič mimo kabel, a pokud ano, tak musí být všechny vodiče vedeny zvlášť s dvojitou izolací…
Dotaz se týká této varianty:
Přiložený vodič samozřejmě bude přeznačen na modrou barvu.
Projektant uvádí:
Vzhledem k nastalé situaci souhlasím s doplněním jednožilového kabelu 1-AYY 120 mm2 ke stávajícímu (nově instalovanému) kabelu AYKY 3 x 120 + 70 mm2. Kabel bude instalován jako pracovní nulový vodič k již zapojenému kabelu AYKY 3 x 120 + 70 mm2. Kabel bude na obou koncích přeznačen návlekem na světle modrou tak, aby zapojení odpovídalo platným normám ČSN. Přiložený kabel 1-AYY 120 bude veden stejnou trasou jako stávající kabel, bude stejně označen a ke stávajícímu kabelu kotven pomocí elektroinstalačních pásků.