AH-587 Revize centrály
Vážení, prosím o radu v následujícím. Revize centrály GECO 6400 ED-A/HHBA (230/400 V, 5,9 kVA), schéma není k dispozici. Centrála má HIS a nemá klasické jističe. Na panelu pouze test HIS. Dle návodu se jedná o GW 308 a je dle návodu „dostatečnou ochranou v IT síti“. Zs naměřeno 0,77 ohm. Riso okolo cca 200 kohm. Předchozí revize uvádí 210 kohm.
Pospojení v pořádku.
Prosím tedy o radu, zda je nutné vyhodnotit automatické odpojení, popřípadě zda je nahrazeno HIS? Jak reálně ověřit ochranu krom tlačítka test HIS? Jak vyhodnotit naměřené Riso?
Otázku podává: Ivo Marek
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie