AA1-013 Proudové chrániče v reklamních panelech
OTÁZKA: |
Proudové chrániče v reklamních panelech |
Nasazování proudových chráničů je věcí nejen znalostí elektrotechniků, ale i citu pro řešení konkrétního problému.V mém případě nastal spor s revizním technikem o nasazení proudového chrániče jako hl. jističe reklamního panelu instalovaného na veřejně přístupném místě, jako jsou zastávky autobusů MHD apod. Revizní technik tvrdí, že je v tomto případě nasazení chrániče uvnitř reklamního panelu o I, 30 mA povinné. Ze zkušenosti vím, že již instalované proudové chrániče na těchto místech velmi často vypadávají a tím pádem jsou velké problémy s provozovateli těchto panelů. Proto upřednostňuji jistič o odpovídající hodnotě. Nasazení proudových chráničů je přímo nařízeno přísl ušnými normami v konkrétních případech, a to ve zdravotnictví, zemědělství, v koupelnách a u venkovních zásuvek a staveništních rozváděčů. Další případ normou nařízeného povinného nasazení chrániče mně není znám. Prosím o vaše vyjádření. |
Otázku podává: J. Janál |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 12. 2000- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí