AH-589 Revize fotovoltaické elektrárny
Potřeboval bych poradit s následujícím problémem.
Na střeše panelového domu jsou osazeny fotovoltaické panely, které napájí topné těleso boileru, který je umístěn v kotelně domu. Použité panely mají jmenovité napětí 37,2 voltů a pro každou fázi je jich zapojeno 8 do série, což se rovná výstupnímu napětí při plném výkonu necelých 300 voltů na jednu fázi. DC napětí z panelů napájí těleso boileru přímo, bez zapojení přes měnič, přičemž těleso boileru je pro napájení DC napětím výrobcem určeno.
Při pravidelné revizi elektroinstalace domu jsem byl majitelem požádán také o revizi výše uvedené fotovoltaiky. Když jsem se zajímal o výchozí revizní zprávu a projektovou dokumentaci elektrárny, bylo mě sděleno zhotovitelskou firmou toto:
V zapojení panelů není použit měnič, proto se nejedná o elektrárnu, tím pádem se nemusí revidovat ani dokládat jakákoliv projektová dokumentace.
Dle mého názoru se jedná o elektrické zařízení jako každé jiné, ke kterému musí být projektová dokumentace a výchozí revizní zpráva dodána.