AH-597 Revize ortopedické ordinace
Chtěl bych se zeptat, kterou normou byla nahrazena zrušená ČSN 33 2140 ze 13. 10. 1986.
Dále bych také potřeboval poradit, jak postupovat při revizi ortopedické ordinace dle výše uvedené zrušené normy. V ordinaci se nepoužívají žádné speciální zdravotnické přístroje, mimo jednoho přenosného, na který provádí revize dle ČSN 33 1600 ed. 2 specializovaná firma.
V ordinaci je dále pouze jedna zásuvka chráněná proudovým chráničem 30 mA, ostatní zásuvky proudový chránič předřazen nemají. Celá elektroinstalace ordinace je provedená v soustavě TN-S.
Lze se řídit předmluvou normy ČSN 33 2140, kde je v posledním odstavci uvedeno, že požadavky části P2 až P8 této normy nemusí být dodrženy, jestliže ordinace není určena pro trvalé používání elektrických zdravotnických přístrojů? Požadavek P0 splněn je a přepokládám, že požadavek P1 Ochranné uzemnění by pak byl v podstatě splněn, pokud je v budově zhotoveno hlavní ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2.
K revizi nebyl předložen protokol o určení typu místnosti pro lékařské účely dle ČSN 33 2140 čl. 14.3 (nevím nakolik je důležitý), projektová dokumentace, pravidelná ani výchozí revizní zpráva.
Hurta