AB-377 Jištění rozváděčů za transformátorem

Mám dotaz ohledně propojení dvou rozváděčů nn a transformátoru vn/nn na venkovní odběratelské trafostanici. Trafostanice je staršího data provedení. Na trafostanici jsou dva rozváděče nn, každý rozváděč má jiného majitele. Z transformátoru je kabel sveden na vstupní svorky hlavního jističe v rozváděči (č. 1). Z těchto vstupních svorek je připojen kabel, který vede do rozváděče č. 2 na vstupní svorky hl. jističe. Transformátor je o výkonu 400 kVA a hlavní jističe jsou na 630 A a 400 A. Dle mého názoru je toto provedení špatné, jelikož transformátor a propoj na hlavní jistič nejsou odjištěny proti přetížení. Správné by mělo být připojení rozváděče č. 2 až za hlavním jističem rozváděče č. 1. Prosím o váš názor a normu, která je v rozporu s tímto provedením.

M. Javůrek