AH-599 Ověřování úbytku napětí podle ČSN 33 2000-6

V čl. 61.3.11 ČSN 33 2000-6 Revize, jsou pro ověření úbytku napětí nabízeny dvě možnosti:
- úbytek napětí je možno určit měřením impedance obvodu,
- nebo pomocí nomogramů.

1. Otázka zní, jakým postupem stanovit úbytek při měření impedancí?

Příklad: Budu ověřovat úbytek napětí podle čl. 7.7.3, odst. b), ČSN 33 2130 ed. 2 pro světelný okruh, normou předepsaný 2 %.

Postup:
a) změřím impedanci v bytové rozvodnici na vstupních svorkách – např. Z1 = 0,5 Ω,
b) změřím impedanci na nejvzdálenějším vývodu svítidla – např. Z2 = 1 Ω.

Protože jištění pro světelné okruhy je In = 10 A vypočtu úbytek jako:

ΔU = (Z2  - Z1)  ∙ In = 5 V,

Δu% = 100  ∙ 5/230 = 2,17 %.

Výsledek by měřením impedance normě nevyhověl. 

2. Co v takovém případu napsat do výchozí revizní zprávy? A jak to řešit? Automatické odpojení od zdroje bude vyhovující.

Ing. Josef Havel