AH-600 Měření izolačního odporu u svítidel (k otázce AH-029)
V otázce AH-029 bylo řešeno měření impedance u svítidel. Problém je i u měření izolačního odporu světelných okruhů. Pokud jsou svítidla v soustavě TN-S, tak zřejmě nezbude nic jiného, než odpojit nulový vodič v měřeném obvodu a izolační odpor změřit. Horší situace je u starších instalací prováděných v soustavě TN-C. Tam asi jiné řešení není, než odpojit PEN od napájení u každého svítidla a měřit. Což u haly popsané v otázce AH-29 s délkou 100 m se šesti řadami zářivek bude časově náročné.
Josef Havel