AH-602 Zajištění bezpečnosti žáků v objektech škol
Ve škole jsem se setkal s tím, že rozvodnice na patrech není čím otevřít v případě potřeby nouzového vypnutí. Pokud by ve třídě došlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození krytu vypínače nebo zásuvky např. jejím vytržením při vytahování šňůry (řada zásuvek je uvolněná), nemá kromě školníka nikdo možnost obvod nebo celé patro vypnout. Jinak než v rozvodnici se nedá elektřina vypnout.
1. Spadá tento případ do posuzování revizního technika?
Uvedený příklad bych hodnotil jako porušení:
A) § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. odst. 5:
(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.
B) ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.9 Nouzové vypnutí:
Tam, kde je v případě nebezpečí zapotřebí okamžité odpojení od zdroje, musí být vypínací prvek instalován tak, aby byl dobře viditelný a účinný a rychle ovladatelný.
2. Jak tuto situaci vyřešit? Bude-li vypínač přístupný, mohou toho zneužívat děti.
Josef Havel
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie