AH-603 Ověření zásuvkového obvodu s připojeným promítacím plátnem

Na zásuvkový obvod ve škole je připojeno promítací plátno. Dokumentace chybí. Nikdo neví, kde je napojení provedeno. Při měření izolačního odporu se naměří hodnota blízká nule. Vypnutí je možné pouze jističem v rozvodnici, což pro měření nic neřeší.

ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.1 dovoluje na zásuvkový obvod pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2 000 VA.

Podle mého úsudku toto provedení nesplňuje ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.10 Spínací přístroje: „Spínací přístroje musí umožnit odpojení elektrické instalace, obvodů nebo jednotlivých částí zařízení, jak to vyžaduje provoz, údržba, zkoušení, zjišťování závad nebo opravy.“

Podle mého názoru není splněn požadavek odpojení jednotlivých částí zařízení pro účel zkoušení (izolačního stavu) a není možné tuto část elektrické instalace prohlásit za bezpečnou.

Co s tím?

Josef Havel

 