AF-170 Zabránění ostřiku stěn ustanovením MPBP (nový příspěvek 14. 9. 2016)
V objektu restaurace, kde se provádí výchozí revize elektrické instalace, jsou sprchy pro zaměstnance. Jedná se o místnost, kde jsou umístěny tři zděné sprchové kouty, jsou zde umývadla a v rohu místnosti (mimo zóny 1 a 2) jsou instalovány zásuvky pro pračku a sušičku. Problém je dle mého názoru v tom, že na zemi je podlahová vpust. Zásuvky a vypínače v tomto prostoru mají krytí IP44. Nejsem si zcela jistý, zda krytí zásuvek a vypínačů vyhovuje, nebo se musí použít krytí dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 čl. 701.512.2 – IPX5 pro případ možnosti ostřiku vodou. Je možno používání místnosti upravit nějakým místním provozním bezpečnostním předpisem (MPBP) jak navrhuje projektant, kde by byl výslovně uveden zákaz používání hadice a tím nemohlo k ostřiku vodou docházet? Děkuji za Váš názor.
Hurta