AA1-310 Zásuvky a proudový chránič
1. Zásuvka 3 x 400 V, 32 A, je jištěna jističem 20 A, charakteristika B. Předpokládám, že to ničemu neodporuje, pouze se nevyužije plná proudová hodnota zásuvky.
2. Tato zásuvka jištěná jističem 20 A musí mít podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3. doplňkovou ochranu proudovým chráničem vždy.
3. Bude-li zásuvka 32 A jištěna jističem 25 A a nebude ve venkovním prostředí, tak doplňková ochrana není nutná.
4. Bude-li jištěna jističem 25 A a bude určena pro venkovní prostředí (např. pro napájení cirkulárky – je mobilní) musí mít doplňkovou ochranu?
5. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 je použit termín mobilní zařízení. Jaké konkrétní zařízení to může být? Zde se o zásuvce nepíše. Má být toto zařízení pevně připojeno, nebo je to jedno?
Josef Havel
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí