AH-616 Revize zkušebního panelu

Omlouvám se, že volím tuto cestu k dotazu, ale rád bych přiložil fotografie zkušebního panelu, ke kterému jsem byl přivolán s požadavkem na revizi. Prosím o radu, podle jaké normy či skupiny norem revidovat takovýto panel složený ze dvou částí – napájecí a řídicí. Vnitřní zapojení obou skříněk je také na fotografiích.

Zda revidovat podle normy pro elektrické spotřebiče ČSN 33 1600 ed. 2 nebo elektrické rozváděče soubor ČSN EN 60439, případně podle ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení nebo jiné…

Panel je připojen zásuvkovým připojením 3 x 230 V/16 A k pevnému rozvodu se samostatným jištěním 16 A a proudovým chráničem 100 mA.

Připojovací rozvod jednotlivých přístrojů je veden ze skříňky osazené na boku panelu.

Práce na zařízení jsem okamžitě zastavil, protože konstrukce panelu je z hliníkových profilů s eloxovaným povrchem, který je nevodivý. Vlastní spojování dílů panelu nezaručuje vodivé propojení jednotlivých dílů panelu.

Podle mého názoru je nutné:
- předělat hlavní napájecí skříň na panelu, osadit ji proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA,
- instalovat hlavní vypínač pro celé zařízení,
- zajistit vodivé propojení všech dílů konstrukce panelu,
- všechny prvky montované na panelu napájet z vývodů na panelu za hlavním vypínačem a chráničem,
- po stisku havarijního tlačítka jsou pod napětím ovládací a řídicí obvody – informaci řešit upozorněním obsluhy,
- upevnit veškerou kabeláž,
- instalovat vývodky z napájecích skříněk,
- celé pracoviště oddělit od okolních kancelářských prostor – společná místnost OPEN SPACE.

Dalibor Popželev