AA1-314 Dotaz k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Obracím se na Vás s dotazem k výkladu ustanovení jednoho článku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jedná se o poznámku 1 pod článkem 411.3.2.1. Jde mi o to, že možnost použití delších dob odpojení se tam zmiňuje v souvislosti s distribučními sítěmi, ale též s výrobou a přenosem. Bohužel ta formulace je postavena poněkud nejasně, tedy, že to lze, pokud se jedná o výrobu pro distribuční sítě. Z toho by mi vycházelo, že elektrárna zapojená do sítě 110 kV a nižší PDS může ve vlastní spotřebě využívat doby odpojení vyšší než v tab. 41.1, ale elektrárna připojená do přenosové soustavy na 400 kV toto dělat nemůže. To ovšem nedává žádný smysl.
Jde nám především o to, že dle předchozí edice této normy bylo možno používat pro pevně instalované spotřebiče vypínací čas do 5 s. Dnes toto ustanovení zmizelo a při rekonstrukcích a větších délkách kabelů není možné u mnoha pohonů nebo podružných rozváděčů dosáhnout vypínací čas 0,4 s bez výměny kabelů za jiné s nesmyslným průřezem nebo bez jiných problematických opatření. Daná opatření mohou být adekvátní v prostorech s pohybem laiků, ale nikoli v uzavřených prostorech elektrárny, příp. jiného průmyslového provozu. Předpokládám, že právě řešení těchto situací je smyslem uvedené poznámky, ačkoli tato je napsána poněkud nesrozumitelně.
P. K.
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí