AG-383 TOTAL STOP – umístění rozpínacího bodu (deion s napěťovou cívkou)
Zpracovávám dokumentaci na přípojku (5 x AYKY 3 × 240 + 120) pro průmyslovou halu. Z technologických a stavebních dispozic objektu je rozvodna umístěna až v 2. NP ve zděném zázemí, které je vestavěno do haly o rozměrech 60 × 20 m. Navíc vstup přívodu není navržen pod plánovanou rozvodnou, ale 18 m mimo půdorys rozvodny. Z tohoto důvodu se ptám, zda je nutné 5× přívodní vedení ukončit ve vřazené rozvodnici na vstupu do objektu, v níž by byl osazen hlavní deion s vyrážecí cívkou, nebo je možné toto vedení (cca 1 200 A) uložit bez přerušení do plánovaného kabelového kanálu v 1. NP v délce 18 m, poté stoupací šachtou přejít do hlavního pole rozvodny v 2. NP?
Poznámka: Zpracovatel PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) mi na tento dotaz neuměl odpovědět.